EC
Engineering Classroom
by Himalay Sen
MCQ
3881. Voltage regulation--- হলে ভালো।
বেশি
খুব বেশি
কম
খুব কম
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: Voltage Regulation যত কম হবে ততই নো-লোড ভোল্টেজ এবং ফুল-লোড ভোল্টেজ সমান হবে এবং লসের পরিমাণ কমে যাবে।
3882. একটি ট্রান্সমিশন সিস্টেমে গ্রাহক প্রান্তে ৩-ফেজ ট্রান্সফর্মারের কোন সংযোগটি ব্যবহৃত হয়?
ডেল্টা-ওয়াই
ওয়াই-ডেল্টা
ডেল্টা-ডেল্টা
ওয়াই-ওয়াই
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: ডেল্টা-ওয়াই সংযোগের ক্ষেত্রে প্রাইমারিতে তিনটি তারের সাহায্যে ব্যালেন্স লোড সরবরাহ করা হয় এবং সেকেন্ডারিতে ওয়াই সংযোগ করা হয়, যাতে গ্রাহককে একটি নিউট্রাল তার প্রদান করা যায় যেখান হতে সিঙ্গেল ফেজ সংযোগও করা যেতে পারে।
3883. ৪-পোল এবং 50Hz এর একটি ৩-ফেজ Induction মোটরের Synchronous speed হবে-
১০০০ rpm
১৫০০ rpm
৮০০ rpm
১০০ rpm
3885. Transformer-এর short circuit test-এ wattmeter reading কী নির্দেশ করে?
core loss
copper loss
eddy current loss
কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: Transformer শর্ট সার্কিট টেস্টের Wattmeter cu loss নির্দেশ করে এবং ওপেন সার্কিট টেস্টের সময় core loss নির্দেশ করে।
3886. একটি 3-phase distribution Transformer-এর primary secondary connection কী ধরনের হয়?
Δ-Υ
Y-Y
Υ-Δ
Δ- Δ
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: 3-distribution transformer- Primary Secondary- তে এ-৮ সংযোগ প্রদান করা হয়। কেননা, ডিস্ট্রিবিউশন সাইডে প্রাইমারিতে তিনটি তারের সাহায্যে ব্যালেন্স লোড সরবরাহ করা হয় এবং সেকেন্ডারিতে তিনটি তারের পাশাপাশি ৪র্থ তার হিসেবে নিউট্রাল প্রয়োজন হয় বলে সেকেন্ডারিতে Y সংযোগ প্রদান করা হয়।
3887. ইলেকট্রিক্যাল মেশিনে ল্যামিনেটেড কোর ব্যবহৃত হয়- হ্রাসের উদ্দেশ্যে।
কপার লস
হিসটেরেসিস লস
আয়রন লস
এডি কারেন্ট লস
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা:: নিম্ন ইকেট্রিক্যাল কন্ডাকটিভিটি পদার্থ ব্যবহার করে অথবা ল্যামিনেটেড কোর ব্যবহার করে এডি কারেন্ট সস কমানো যায়।
3888. একটি synchronous মোটরের Field under excited হলে Power factor হবে-
lagging
leading
১১.০
১.০
3890. ৩ ফেজ ৪-ওয়্যার সার্ভিসের জন্য ট্রান্সফরমারের কোন সংযোগটি সবচেয়ে উপযুক্ত হবে?
Δ-Υ
Δ- Δ
Y-Y
Υ-Δ
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: ডিস্ট্রিবিউশন সাইডে ট্রান্সফর্মারের ১-৮ সংযোগটি অধিক ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে প্রাইমারিতে এ সংযোগ এবং সেকেন্ডারিতে ৮ সংযোগ প্রদান করা হয়। সাধারণত তিনটি তারের সাহায্যে প্রাইমারিতে ব্যালেন্স লোড সরবরাহ করা হয়।
3891. Transformer-এর অল ডে Efficiency-কে বলা হয়-
Power Efficiency
Energy Efficiency
Current Efficiency
কোনোটাই নয়
3892. ট্রান্সফর্মারের Primary Secondary ckt-এ কোনটি অপরিবর্তিত থাকে?
Power
VA
Current
Voltage
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: ট্রান্সফর্মাকে আপাত পাওয়ার ও ফ্রিকুয়েন্সি অপরিবর্তিত থাকে।
3893. যদি ট্রান্সফরমারের Full load 0.95 পাওয়ার Factor- 95kW হয়, তবে এর KVA রেটিং হবে-
100
90
90.25
614
3894. একটি 3-phase induction মোটরের বেলায় কোনটি ভুল?
Self-starting
Speed সাধারণত synchronous speed এর কম
Stator- power supply থাকে
Rotor- power supply থাকে
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: 3-phase induction motor-এর বৈশিষ্ট্য:(i) Self-starting (ii) Speed সাধারণত Synchronous speed-এর চেয়ে কম। iii) Stator- Power supply থাকে।
3895. লোডেড অবস্থায় অল্টারনেটরের Voltage Drop-এর কারণ?
Armature রেজিস্ট্যান্স
Armature Reactance
Armature Reaction
সব কয়টি
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: লোডেড অবস্থায় অল্টারনেটরের Voltage Drop হয় তিনটি কারণে- -আর্মেচার ওয়াইন্ডিং-এর রেজিস্ট্যান্স (R) এর কারণে আর্মেচার লিকেজ রিয়‍্যাকট্যান্স (X) এর কারণে আর্মেচার রিয়‍্যাকশন ইফেক্ট (X) এর কারণে।
3897. Synchronous condenser বলতে কী ধরনের Machine-কে বুঝায়?
Alternator
Synchronous motor (leading p.f)
Synchronous motor (lagging p.f)
Induction motor
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা : Synchronous condenser এক ধরনের Synchronous motor, যার পাওয়ার ফ্যাক্টরের ধরন লিডিং। তাই পাওয়ার ফ্যাক্টর করেকশনে Synchronous condenser ব্যবহার করা হয়।
3898. Frequency দ্বিগুণ করলে একটি transformer এর কোন lossটি দ্বিগুণ হয়?
Hysteresis loss
Iron loss
Eddy current loss
Copper loss
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: Hysteresis loss, W, Khj(B/ Watt, এখানে, Hysteresis loss, frequency-এর সাথে সমানুপাতিক। তাই frequency দ্বিগুণ হলে Hysteresis loss-ও দ্বিগুণ হবে।
3899. Transformer-এ ট্যাপিং কেন করা হয়?
Leakage current কমানোর জন্য
Different আউটপুট ভোল্টেজের জন্য
বিভিন্ন Input ভোল্টেজের জন্য
আউটপুট Voltage বৃদ্ধির জন্য
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: Different output voltage-এর ট্রান্সফর্মার ট্যাপিং করা হয়।
3900. একটি 3-phase induction মোটরের ঘূর্ণন (rotation)- এর দিক (direction) কীভাবে পরিবর্তন করা যায়?
Voltage-এর মান বাড়িয়ে
Voltage-এর মান কমিয়ে
AC supply এর phase sequence পরিবর্তন করে
Rotor-এ pole এর সংখ্যা বাড়িয়ে
ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা: দুটি টার্মিনালের সংযোগ আন্তঃপরিবর্তন করে ফেজ সিকুয়েন্স পরিবর্তন করলে মোটরটি উল্টাদিকে ঘুরতে থাকবে।